Baoji Taicheng Verhottu Metalli Materiaalit Co., Oy
+86-17729305422

Keskustelu lämpövoimalaitoksen FGD-laitteen ohitusjärjestelmän toimintatilasta

Sep 09, 2024

Ohitushormin asettaminen on tällä hetkellä yksi kuumimmista kysymyksistä savukaasujen rikinpoistossa Kiinassa. Ohitushormin poistamiseksi on tehty toteutettavuustutkimuksia. Kansallisen kehittämis- ja uudistuskomission julkaisemassa "Toimenpiteet sähkön hintojen hallintaa ja rikinpoistolaitosten toimintaa varten kivihiilivoimantuotantoyksiköille (kokeilu)" määrätään, että on suositeltavaa olla perustamatta ohitushormia rakennettaessa rikinpoistolaitoksia uusille ( laajennettu) hiilivoimaloita. Suurin osa maassamme tällä hetkellä toimivista ja rakenteilla olevista rikinpoistoyksiköistä on kuitenkin varustettu ohitushormilla ja huomattava osa käyttöyksiköistä ottaa käyttöön myös ohituksen avaamisen. Kun otetaan huomioon rikinpoistohankkeen todellinen tilanne, edellytykset käyttöön otettujen ja rakenteilla olevien rikinpoistoyksiköiden ohitusjärjestelmän perumiselle eivät ole vielä kypsiä. Siksi on tarpeen tutkia ohitusjärjestelmän toimintatilaa rikinpoistolaitteen ympäristönsuojeluvaikutuksen sekä rikinpoistolaitteen ja generaattorisarjan turvallisen ja vakaan toiminnan varmistamiseksi.

 

Ohitusavauksen toimintatilan edut ja haitat


Rikinpoistolaitteiden, joissa on ohitushormit ja ohjauslevyt, yleinen suunnittelutila FGD:n käyttöönoton jälkeen on: täysin avoimet tulo- ja poistolevyt sekä suljetut ohituslevyt. Mutta tehostinpuhaltimilla varustetuissa järjestelmissä voidaan ottaa käyttöön myös ohituslevyn avaustila, eli järjestelmän tulo- ja ulostuloaukko ja ohituslevy ovat kaikki auki. Joissakin rikinpoistoyksiköissä tämä toimintatila voi myös saavuttaa ihanteellisen rikinpoistovaikutuksen säätämällä tehostustuuletinta asianmukaisesti. Esimerkiksi 300 MW:n yksikössä rikinpoistolaitteen savukaasujärjestelmän rikinpoistonopeus voi silti olla 95,47 % ohituslevyn ollessa auki, eikä puhtaan savukaasun takaisinvirtauksen tilannetta ole.


1.1 Käyttötilan edut ohituslevyn ollessa auki


(1) Generaattorisarjan ja rikinpoistolaitteen toiminnan turvallisuus on parantunut. Vaikka ohituslevylle tehdään useita pika-avaamiskokeita rikinpoistojärjestelmän käyttöönoton aikana, onnettomuuksia tapahtuu useiden tekijöiden vuoksi, jotka estävät ohituslevyä toimimasta kunnolla rikinpoistojärjestelmän pitkäaikaisen käytön aikana. Jos rikinpoistojärjestelmän tehostinpuhallin laukeaa eikä ohituslevyä voida avata, se johtaa väistämättä kattilan MFT:hen; Jos kaikki kiertovesipumput laukeavat eikä ohituslevyä voida avata, rikinpoistolaitteisto vaurioituu. Eräs voimalaitos vaurioitui kerran huurteenpoistossaan, koska ohituslevyä ei avattu rikinpoistolaitteen kiertopumpun laukeamisen jälkeen, jolloin kuumaa savukaasua pääsi FGD-järjestelmään. Jos ohituslevyn avaamisen toimintatapa otetaan käyttöön, savukaasukanava voi aina pysyä esteettömänä, eikä yllä mainittujen onnettomuuksien mahdollisuutta ole, mikä parantaa huomattavasti yksikön ja rikinpoistolaitteen käyttöturvallisuutta
(2) Parannettu järjestelmän mukautuvuutta ja säädettävyyttä. Tällä hetkellä polttoaineen stabiilisuus lämpövoimaloissa Kiinassa on yleisesti ottaen heikko, ja Kiinassa hallitsevan ruiskutustornin rikinpoistolaitteen haittana on sen huono sopeutumiskyky polttoaineeseen. Kun savukaasun SO2-pitoisuus on merkittävästi suurempi kuin mitoitusarvo, suihkutustornin FGD-järjestelmän rikinpoistonopeus laskee ja absorptiotornin pH-arvo laskee usein merkittävästi ja on vaikea ylläpitää vakautta; Kun savukaasun SO2-pitoisuus on merkittävästi pienempi kuin mitoitusarvo, ruiskutustornin FGD-järjestelmän tehonkulutus pysyy korkeana. Jos ohituslevy avataan, pakokaasun määrää voidaan säätää sopeutumaan polttoaineeseen säätämällä tehostimen puhaltimen tehoa

1.2 Haitat ja muutokset ohituslevyn avaamisen toimintatilassa.


(1) Kaikki rikinpoistolaitteet eivät sovellu ohituslevyn avaamiseen. Ohituslevyn avaustilan käytön edellytyksenä on, että alkuperäiset savukaasut voidaan viedä kokonaan rikinpoistojärjestelmään tehostuspuhaltimen kautta ja puhdasta savukaasun takaisinvirtausta ei periaatteessa synny. Käyttökäytännön mukaan kaikki rikinpoistolaitteet eivät täytä tätä ehtoa. Joissakin rikinpoistolaitteissa savukaasujen palautusvirtaus voi olla osittain puhdasta, mutta niissä on silti jonkin verran raakaa savukaasua, joka poistuu ohituksesta. Esimerkkinä FGD-järjestelmän toiminta 600 MW:n yksikössä, kun ohituslevy avataan ja tehostimen tuulettimen aukko pysyy ennallaan, savukaasujen sisääntulolämpötila laskee 126,9 astetta 122,2 asteeseen ja paluuvirtaus puhdasta. savukaasut saavuttavat noin 8 %. Samalla savupiipun rikkidioksidin massapitoisuutta nostetaan 13 mg/m3:sta 64,2 mg/m3:iin, mikä tarkoittaa, että noin 8 % raakasavukaasusta pääsee suoraan savupiippuun. Tässä vaiheessa, jos alkuperäinen savukaasu on syötettävä kokonaan rikinpoistojärjestelmään, ainoa ratkaisu on lisätä tehostimen puhaltimen tehoa edelleen, mikä pahentaa savukaasujen takaisinvirtausta; Jotta puhtaan savukaasun takaisinvirtaus voidaan välttää kokonaan, se riippuu vain pienen tehostimen tehosta, mikä lisää raakasavukaasun vuotoa entisestään. 300 MW:n rikinpoistoyksikössä oli tilanne, jossa alle 50 % rikinpoistojärjestelmään tulevasta savukaasusta oli jo palannut puhtaalla savukaasulla. Se, syntyykö tilanne, jossa puhdas savukaasun takaisinvirtaus ja raakasavukaasujen suorapoisto esiintyvät rinnakkain, samoin kuin palautuksen ja suoran poiston määrä, riippuu täysin yksikön ja rikinpoistolaitteen savukaasujärjestelmän sijoittelusta ja se on määritettävä sen perusteella. todellisilla laskelmilla.
(2) Tehostuspuhaltimen toiminnalle ja säädölle on asetettu korkeampia vaatimuksia. Ohitusaukolla varustetun rikinpoistolaitteen toimintatilan on säädettävä tehostimen puhaltimen tehoa kohtuullisesti. Jos puhaltimen teho on liian pieni, osa savukaasuista tulee suoraan savupiippuun ohitushormin kautta, mikä vähentää järjestelmän rikinpoistonopeutta. Mutta tehostimen puhaltimen teho ei saa olla liian suuri, muuten puhdas savukaasu virtaa takaisin. Toisin kuin toiminnassa ohituksen ollessa suljettuna, tällä hetkellä tehostimen puhaltimen tehonkulutus ei kasva, vaan myös kattilan aiheuttaman vetopuhaltimen tehoa on lisättävä uunin alipainetasapainon ylläpitämiseksi. Siksi myös indusoidun tuulettimen virrankulutus kasvaa. Samalla, jos savukaasujen takaisinvirtaus on liian suuri, se voi aiheuttaa myös tehostimen ja alkuperäisen savukaasukanavan korroosiota.
(3) Jotkut voimalaitokset ovat vähentäneet tehostinpuhaltimiensa tehoa, mikä on johtanut järjestelmän rikinpoiston merkittävään vähenemiseen. Joidenkin alueiden lämpövoimaloiden epäpuhtauspäästöjen riittämättömän seurannan vuoksi jotkut voimalaitokset ovat vähentäneet merkittävästi tehostinpuhaltimien tehoa toimiessaan ohituslevyt auki, mikä on johtanut järjestelmän rikinpoistokapasiteetin laskuun. Tämä on myös tärkein syy siihen, miksi asianomaiset osapuolet harkitsevat rikinpoistolaitteen ohitushormin peruuttamista.